enas chiotis Posted November 27, 2019 Posted November 27, 2019 Δημοσιεύθηκε και η έκθεση διερεύνησης του ατυχήματος. Όπως περιγράφεται και δυο post παραπάνω, ένα (ελαττωματικό; ) επιστόμιο στο mixing tube είχε παραμείνει κλειστό, με αποτέλεσμα το καύσιμο να υπερχειλίζει προς την εσωτερική πλευρά της τσιμινιέρας και να υποστεί ανάφλεξη όταν ήρθε σε επαφή με την επιφάνεια του οχετού καυσαερίων. Το επιστόμιο αναφέρεται ότι ενδεχομένως κλείστηκε στην επισκευή και δεν ανοίχτηκε, ούτε καποιος επιθεώρησε ότι είναι ανοικτό μετά την επισκευή. Επιπλέον αναφέρεται ότι το πλήρωμα δεν είχε υπόψη του ότι η εξαεριστική αυτή διάταξη (δεν υπήρχε στα σχέδια) οδηγούσε στο επίμαχο σημείο, και όλοι οι έλεγχοι-επιθεωρήσεις που είχαν προηγηθεί δεν είχαν διαπιστώσει αυτό το (και καλά) κατασκευαστικό θέμα. Τέλος, αναφέρεται στην πορεία των γεγονότων ότι η αντλία πυρκαγιάς όταν χρειάστηκε να δουλέψει είχε διαρροή, που επισκευάστηκε από το πλήρωμα.